關於手動閥門和氣動閥門配合使用的原理和原則?

查看數: 5098 | 評論數: 5 | 收藏 0
關燈 | 提示:支持鍵盤翻頁<-左 右->
    組圖打開中,請稍候......
發布時間: 2014-11-22 09:54

正文摘要:

怎麽理解這樣的設計,有什麽優點和好處,似先氣動還是先手動呢?請有經驗的高手指點

回複

htc142 發表於 2014-11-29 13:35:38
回複 4樓12345的帖子

感謝
htc142 發表於 2014-11-29 13:31:27
回複 3樓zhjn1967的帖子

謝謝
12345 發表於 2014-11-24 10:21:53
一般應當是手動在前,氣動或者電動或者液動在後。這樣做是為了實現兩個功能:
1、可以用手動閥門調節流量,用氣動等遠程開啟;
2、檢修或者故障狀態或者自動閥門失效時可以關閉手動閥門,用於檢修自動閥門或者管路或者料鬥等。
zhjn1967 發表於 2014-11-22 19:57:58
應該是正常工作狀態手動閥常開,氣動閥控製。手動閥隻是維修或緊急狀態使用。
htc142 發表於 2014-11-22 09:57:43
這樣的設計普遍用於液體或是流動介質的傳輸係統中,一直不是很清楚為什麽藥連續用兩個閥門,一個氣動一個手動,而且是哪個在前哪個在後呢?請高手指教